引用自找答案,问题ID:129323

二维码通过线上的MV440扫描放在DB911中的1一个字符串里,如图1所示
在图2中 通过程序将DB911中码复制给DB101中的一个字符串 如图2 所示,我用博图显示是用的DB101,这下问题来了,IO域只能显示后面21位的码前面两位无法显示(总共23位),求大神指教,谢谢!

提问者:暗铁


String类型的PLC变量,第一个字节的值代表定义的字符串的长度,第二个字节代表当前拥有的字符的个数。需要先检查DB101中的第一及第二个字节的数值是否正确。WinCC中建立变量时地址设置为String类型变量的首地址即可。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
类似上面的情况,我用电脑通过网络调试助手发送字符串到PLC,在博途中监控收到的字符串,发现每次发送的字符串在PLC接收区内都少前两个字符,比如:电脑端发送‘abcd',PLC端只接收到’cd'。西门子的老师给出了回答,没有看太懂,怎么样做才能完整接收字符串呢?谢谢了。(实际应用中无法通过在发送端发送的字符串前面添加其他字符)