分两种情况:
1,1769-L18ER-BB1B CPU最多可在本地扩展8个1734I/O模块,如这个量够你用,就不要额外加1734-AENT适配器。
2,如8个1734I/O模块不够,那你就要通过EtherNet/IP控制1734I/O,此时需要1734-AENT适配器,不然I/O信号怎么传到1769?就像用西门子的ET200M一样,没有IM153适配器,I/O信号也传不到S7-300 CPU中。其实不管什么品牌PLC,这些控制远程I/O方式基本一样。
这些问题在RSLogix5000编程软件中,自己做一遍,就很清楚了。