回复:两路模拟量输入控制转速,远程和本地,怎么通过一个开关量切换这两路模拟量?

原来如此啊

  • 帖子

    16
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2018-04-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-13 14:35:49

2楼

展开查看
以下是引用你以为你是谁在2018-04-13 13:32:09的发言 >1楼

可以用继电器来切换,接通远程,切断就地。

我不是这个意思,用继电器切换我知道,我的意思是,AI0(X177.25,26)是本地速度给定通道,AI1(X177.27,28)是远程速度给定通道,比如DI4(X177.14)接通时,AI0有效,DI4(X177.14)断开时时,AI1有效,6RA80里面改怎么实现这个功能呢?