负载跟使用环境确实对电机的影响很大,
我们车间分网压部 烘干部的环境很好,不潮湿温度也不是很高,而网压部正好相反。
基本上网压部的电机负荷在80%左右,烘干部的60%左右,
烘干部的电机还没烧过呢,,八年了,编码器用的也是杠杠的,
而网压部,电机总共烧了十几台了,轴承换的也勤,编码器也是周期的换,
目前已经拿方案将负荷重的改大。
确实如此。
电机使用寿命与实际使用的环境休戚相关,与设计和维护也有一定的关系。
就拿最近一次国产普通的5.5KW 4极电机来说好了,刚刚委外维修回路的,使用没有几天,电机控制的断路器就跳闸了,重新合闸后,测试电机额定电流值15A。断开负载测试电机空载电流3~4A,相对平衡。
突然间想起前一次也有类似的症状,赶紧与委外维修电机的修理部联系,重新处理该电机。
这个我知道,每次修理,修理店都没有按电机的实际功率处理的,能够做偷工减料的他们尽可能的会做,这个电机修理还是我司的老客户呢,哎,也是无语了,在商品经济时代,这个最起码的诚信都到哪里去了?