以下是引用yming在2018-03-26 00:06:37的发言 >

为啥不用USS?两者完全一样。V20提供ModBus那是为了给第三方不支持西门子USS通讯驱动装置用的。

要想控制启停,P0700=5来自USS/MODBUS

要想远程设定 P1000=5 

或者要想远程用开关量升降给定:P1000=1 MOP,然后1031选一种你要的方式,给定就保存在1040中。

转速、电流、电压等等都可以读取(按 h4000=100%额定值)

感谢高手的回答