恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-14 11:41:45
44楼
这个压降大一点正常啊,为什么输电都是高压输电,同等功率情况下,高压电流就小,电流小线路压降就小,低压传输如果想压降小一点,必须加大线径,减少负载电流了。
请黄工注意了,我前面说过距离大概100来米的1.5平方“铜”多股导线。
按计算:
20℃时的铜的电阻率 为0.0172(μΩ? m)
由电阻率的计算公式:ρ=RS/L
ρ为电阻率——常用单位Ω·m
S为横截面积——常用单位m㎡
R为电阻值——常用单位Ω
那么,R = ρ*l/s = 0.0172*100/1.5 = 1.15Ω
因为是回路,再*2 R总 = 2.3Ω ,这样一个电阻串在24V回路上压降就有这么大。
我始终感觉这线有问题,不能够按电阻率0.0172(μΩ? m)计算。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主