恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-14 12:36:17
45楼
请黄工注意了,我前面说过距离大概100来米的1.5平方“铜”多股导线。
按计算:
20℃时的铜的电阻率 为0.0172(μΩ? m)
由电阻率的计算公式:ρ=RS/L
ρ为电阻率——常用单位Ω·m
S为横截面积——常用单位m㎡
R为电阻值——常用单位Ω
那么,R = ρ*l/s = 0.0172*100/1.5 = 1.15Ω
因为是回路,再*2 R总 = 2.3Ω ,这样一个电阻串在24V回路上压降就有这么大。
我始终感觉这线有问题,不能够按电阻率0.0172(μΩ? m)计算。
24-17=7V的压降,I=U/R=3A,如果你的DC24V负载电流达到3A情况下,就有这个压降。目前国内的铜导线截面面积普遍偏小一点,正常情况下都是需要加大一个等级使用的。