回复:增量编码器使用高速计数器计数脉冲能不能做到不丢脉冲?

lzm

  • 帖子

    1316
  • 精华

    8
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-04-14 13:15:47

10楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-04-14 08:52:31的发言 >

300月,只用过一两次,没有发现问题。1200用的非常多可能才发现的问题。


分析成因,找出解决办法。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15100条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。