发布于 2018-04-14 13:45:17

47楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-04-14 12:51:03的发言 >46楼

没有看懂黄工您这个I=U/R=3A算式。请详细解释一下这个计算过程,谢谢。


以下是引用HUANGZE75在2018-04-14 12:36:17的发言 >45楼:24-17=7V的压降,I=...

引用45楼详细内容:

24-17=7V的压降,I=U/R=3A,如果你的DC24V负载电流达到3A情况下,就有这个压降。目前国内的铜导线截面面积普遍偏小一点,正常情况下都是需要加大一个等级使用的。

以下是引用WWCWWC在2018-04-14 11:41:45的发言 >44楼:请黄工注意了,我前...

引用44楼详细内容:

请黄工注意了,我前面说过距离大概100来米的1.5平方“铜”多股导线。

按计算:

20℃时的铜的电阻率 为0.0172(μΩ? m)
由电阻率的计算公式:ρ=RS/L  

ρ为电阻率——常用单位Ω·m  
S为横截面积——常用单位m㎡  

R为电阻值——常用单位Ω  

那么,R = ρ*l/s = 0.0172*100/1.5 = 1.15Ω 

因为是回路,再*2 R总 = 2.3Ω ,这样一个电阻串在24V回路上压降就有这么大。

我始终感觉这线有问题,不能够按电阻率0.0172(μΩ? m)计算。

以下是引用HUANGZE75在2018-04-14 11:17:44的发言 >38楼:这个压降大一点正...

引用38楼详细内容:

这个压降大一点正常啊,为什么输电都是高压输电,同等功率情况下,高压电流就小,电流小线路压降就小,低压传输如果想压降小一点,必须加大线径,减少负载电流了。

以下是引用WWCWWC在2018-04-13 17:26:21的发言 >37楼:中国从制造大国走...

引用37楼详细内容:

中国从制造大国走向强国,可是,这原本在50、60年代都非常成熟的产品,现在反而在走退步了。

一条100来米长的铜导线,我有一次给远程站供24V电源,导线是1.5平方的铜导线。结果到远程站一测,压降居然将24V电源拉下不到17V以下,后来,没有招了,只能在远程站再添加一个西门子电源模块解决的。哎,不无语了,已经开始习惯了。

以下是引用北雪雪纷飞在2018-04-13 17:12:19的发言 >:不是所有电机一...

引用详细内容:

不是所有电机一起查,一月两次检修,我一般是按区域,或者泵子 推进器 等不同的智能分,

但是实际操作可能也不按这个,检修也不可能完全按照计划来,,不过一般都可以发现点问题,

电压差24-17=7V,I=U/R=7/2.3=3A.R就是线路电阻,你计算出来的数值啊。