楼主问题,有一个最重要的没交代,就是电机的功率是多大?这个数据对变频器选型尤为重要。


420都是小功率的,好像不超过10个kW吧,而440功率范围很宽所以可选择余地很大。


另外,电机是3AC200V电压等级,如果功率小,用单相电源输入的变频器就ok了。但如果功率比较大,那单相输入的就没戏。要三相的。这是日本,台湾,美国的电网制式。要用三相的电源输入。那么最好的解决方案应该是在380电网与变频器之间加一个变压器,变成220输入三相。