quote:以下是引用bymanw在2005-06-21 20:57:53的发言:
其实这些转换关系不需要死记,归根结底只要记住在S7-200里模拟量的量程转换为数字量都是0-32000就行了,0-10V,0-5V,0-20mA都一样,4-20mA和0-20mA的区别只是后者加了4mA的偏移,相应的比例就是6400-32000了,用4-20mA的一个好处是信号出故障了好判断,检测到0了说明断线或断电了,检测到34000了说明信号超量程了,程序可以做相应报警或处理.
这样理解就可以了,抓住了事物的本质!!