大家好:

    今天是2018年04月15日,星期日,今天我仍在上班,在办公室里没有什么事,就上论坛上来写点什么东西,就当是放松一下吧.

    好了,言归正转,前几天我公司一条生产线,使用的6SE70系列变频器,还有ET200M从站.检修完成后,送电,发现有一台6SE70变频器之后所有的DP从站都联不上了.之后我就把所有的电都停掉.检查那台6SE70变频器的前,后的DP头及电缆.用万用表测量,阻值都正常,说明不是通讯电缆的问题.于是送电之前,我把那台6SE70变频器前,后的DP线都从变频器上取下来.送电后,其它的变频器或ET200M都正常了,然后我再一个一个的接上刚才拔下的DP头,发现只有一接上那台6SE70变频器,其后面的所有的DP从站都掉线.于是断定故障在那台6SE70变频器上,首先更换6SE70变频器的CBP2通讯板,更换后一切正常.

    故事未完,过了几天后,还是那个机组又出现了DP通讯故障,这次DP从站掉线是随机的.且技术人员跟我反映机组空载运行时,不报DP故障.一通过材料时,才会不定期的,不定位置出现DP掉站.于是我又把所有的电停掉.这次根本没有再检查DP通讯电缆及接头.因为前几天刚检查过的.出故障的概率比较小.干脆直接检查变频器动力接线部份.果然发现有一台5.5KW的6SE70变频器的电机出线有点松动.但没有完全脱离,也没有烧坏.紧固变频器出现后,送电,一切正常.事后分析原因,可能是变频器出现松动,生产线正常工作时,电机出力比较大,且运行速度较快,再加上变频器本身就是一个很强的信号干扰源,所以动力线松动,就会产生较大的干扰,从而影响DP通讯.再加上这条机组的接地本身就很差.所以共同作用下,才出现上述故障.(漏屋偏遭连夜雨!)

     总结:DP通讯在施工的时,必须与动力线分开,最重要是机组接地要好,在做工程之前,首先要做好接地.其它的机组正规施工,变频器的DP通讯速率达到12Mbps都没有问题.所以问题不是DP通讯脆弱,而是我们的前期的工作没有做好!个人经验,仅供参考!