回复:如何确保wincc数据已经写入PLC

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3975
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-15 17:27:58

4楼

你如果确实要求做到可靠回复, 你可以这么做

  1. 写入之前,先发指令, 将所有变量都在plc里写成一个特殊值, 比如-999.99之类;

  2. 开始写入,

  3. plc检测每个变量的值的变化, 每个变量都该改变以后, 触发一个完成状态变量;

  4. 上位机检测这个状态变量;