今天晚上18:20左右班上人说一个整流柜报警了,操作不敢上电了;

报警如下:

打开传动软件,报警代码A30042;

赶紧打开大全,查看相应报警代码A30042;

按照大全提示,将P0251(风扇运行时间计数器)改为0;报警消失;换新风扇时,记得将P0251改为0,否则可能会报警;

其实也可以程序封点;

上面两个方法其实是将报警屏蔽了,不能从根本上解决问题;

上面DB121.DBX89.2(SLM 报警)为1时,是不允许整流上电的;

我们需要做的是时刻注意风扇运行状态及SLM实际温度,发现异常时及时更换备件或者用轴流风机散热;