Vf应该是不调整各种速度的转矩,保持恒定,或简单的线性增补。问题是越增补就越是容易过载。

低速下报警,有另一个与矢不矢量无关原因。

就是电子热继计量时考虑电机散热情度。比方说2赫兹时降容至80%计量,5赫兹时95%,6赫兹时100%。

所以低速时比较容易报警。