以下是引用kdrjl在2018-04-14 17:04:47的发言 >10楼

以西门子变频器为例来说楼主的问题。


首先,变频器的输入不应该经常的断电和上电操作。特别是刚断电马上上电的操作,时间间隔特别短。这个西门子的变频器在G和S系列,现在都设置保护了。断电后马上合闸是合不上的。要等若干秒以后再操作合闸才能合上。


再说频繁断电和上电的问题,主要压力来自于预充电,因为预充电电路的设计是比较极端的,第一考虑预充电的时间尽可能短,第二考虑预充电后预充电电阻是被主电路旁路的,所以基于这两点原因,预充电回路的元器件,设计选择是短时工作。没有考虑他的连续工作状态。元件功率选型比较小。这也是为节约成本。由此,如果变频器频繁合闸和拉闸,相当于预充电回路处于连续工作状态,热积累导致元器件损坏就是必然。


电容器自身的充放电次数是有寿命限制的,就像机械触点开关动作的寿命一样,有次数限制。频繁拉闸合闸,对电容器的使用寿命有影响。这个大家都知道。只不过,因为它的寿命相对比较长,这种频繁拉合闸折寿仅仅是当前短期行为,对变频器长远的损害不明显。仅此而已。就像人的健康,不良的生活习惯会折寿,但正当年的人谁会在乎呢?因为不知道以后的结果,所以当前的不良状态对以后的影响不予考虑。用变频器亦如此。这是观念问题。

回答的很详细,谢谢了。我们这边ABB ACS800变频器,进线690,多传系统,因自动化人员送电,送整流电时报母线过压,一分钟送了3次,过了两天整流报电流不平衡故障,测量第二个整流模块IGBT阻值(1.6M)比其它低2/3,怀疑频繁上电对它造成影响了
每天进步一点点!