发布于 2018-04-16 19:08:39
9楼
关于设定40转,实际26转问题,竟然是通过修改p1120,p1121解决的。今天继续在西门子服务人员指导下做优化,p1910=1,因为要弱磁升速又做了p1910=3,脱开负载后做了动态优化p1960=1。当时想为了做开环测试,避免F0002故障,将p1120和p1121加大到200S,测试时没有改回来,结果做完优化后,设定27转,实际只有20转,非常郁闷,后来把p1121,p1120改成50s,速度上去了,但是仍然波动。
在做开环测试时,19转之前非常好,可是一旦设成20转,立刻保F0002.加大P1120和p1121没有效果,另外闭环时也是从20转开始波动,20转以下很平稳。
请大家解惑,谢谢!
智者乐山,仁者乐水.穷则独善其身,达则兼济天下!