恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-16 22:40:49
2楼
1,i0.2作为移位触发器不合适,假如瓶子不是均匀间隔,而输送带还是在连续输送,是不是就不移位呢?
移位触发器应该取输送带脉冲当量信号,如果是恒速输送带,则可以使用内部时钟脉冲信号。
2,不要用shrb,用shr_w,再用2#0000,1110类似的常数跟移位后的数值“字与”;
这两步可以说是流水线作业的标准模板。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主