以下是引用zhikong在2018-04-17 07:06:00的发言 >

班主你好,请问我要使用X120或X130口需要怎样配置呢

S7模块的硬件配置,IP地址配置成X130工厂网络地址。PG/PC通过X120端口连接到NCU系统网络,如何实现S7模块的在线连接?

PG/PC连接系统网络设置:
使用网络协议中的TCP/IP协议。
根据系统网络,输入IP地址和子网掩码。
将NCU的IP地址作为系统网络的网关。

NCU侧:
在Basesys.ini文件中设定可取消X120到X130口的路由功能。

例如:

NCU硬件配置中CP 840D sl的属性:
IP地址: 10.10.222.222
子网掩码: 255.255.255.224

PG/PC计算机Windows IP地址配置:
IP地址: 192.168.214.9
子网掩码: 255.255.255.0
标准网关: 192.168.214.1

basesys.ini文件设定:
ExternalIP=10.10.222.222
ExternalNetMask=255.255.255.224
InternalIP=192.168.214.1
InternalNetMask=255.255.255.0

DisableNATRouting=X127 // 或 0