13楼
第3点说对了。
共模电压不超过要有保障的,不确定时,最好作保守设计。
另还有一个共模抑制比,只有40db,也就是相对差模的有用信号,共模信号只衰减了100倍,所以共模信号是越小越好。
引用详细内容:
好吧,通过在论坛里问了这么多,我总结一下我理解的。请教一下我理解的是否正确。
PLC是220V供电,其余扩展模块全部是开关电源供电(包括24V仪表)。
当不使用本体提供的24V电源时,开关电源负端不需要和本体提供的电源M端相连。
当使用本体提供的24V电源,需要将开关电源负端和本体M相连。但本体提供的电源正端是否有必要和开关电源正端相连?
当有2个模拟量电流输入,一个是两线制24V,一个是220 V4线制的时,只要220V仪表模拟量的共模电压不超过12v,可以不将模拟量输入的负和模拟量模块的M端相连。
但是220V仪表输出的模拟量相对模块的M端必定会产生共模电压,一般而言肯定会大于12V的,那岂不是就是说,一定要将输入负端和模块M相连
那第1点和第2点呢