回复:smart PLC的右下角输出的24V能不能和开关电源的24V连接

菜鸟先飞早入林

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:游士

注册时间:2015-03-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-17 09:22:12

13楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2018-04-16 19:29:22的发言 >12楼

第3点说对了。

共模电压不超过要有保障的,不确定时,最好作保守设计。

另还有一个共模抑制比,只有40db,也就是相对差模的有用信号,共模信号只衰减了100倍,所以共模信号是越小越好。

以下是引用菜鸟先飞早入林在2018-04-16 11:48:35的发言 >:好吧,通过在论坛里...

引用详细内容:

好吧,通过在论坛里问了这么多,我总结一下我理解的。请教一下我理解的是否正确。

PLC是220V供电,其余扩展模块全部是开关电源供电(包括24V仪表)。

  1. 当不使用本体提供的24V电源时,开关电源负端不需要和本体提供的电源M端相连。

  2. 当使用本体提供的24V电源,需要将开关电源负端和本体M相连。但本体提供的电源正端是否有必要和开关电源正端相连?

  3. 当有2个模拟量电流输入,一个是两线制24V,一个是220 V4线制的时,只要220V仪表模拟量的共模电压不超过12v,可以不将模拟量输入的负和模拟量模块的M端相连。

    但是220V仪表输出的模拟量相对模块的M端必定会产生共模电压,一般而言肯定会大于12V的,那岂不是就是说,一定要将输入负端和模块M相连

那第1点和第2点呢