背景:WINCC7.3的项目,PLC为S7-300,变量管理变量采用的是SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE TCP/IP;

    现由于更新换代,PLC升级为S7-1500,变量管理变量采用的是SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel OMS+;

现在需要将变量迁移过去。

实现方法:先在变量管理中将原来的SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE TCP/IP中导出保存export300。删除在TCP/IP中的变量。在变量管理中添加SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel OMS+;并将导出保存export1500,复制export300中的组及变量粘贴到export1500中,另存为export1500-1,后将export1500-1导入,就实现了变量迁移。

     