回复:镗床恢复全闭环后出现的问题?

此奶加咸

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2018-04-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-17 14:42:56

6楼

因为闭环移动,系统部分需要根据你光栅尺的脉冲来确定是否移动到位,如果把系统的读数位放大,比如从小数点后4位改成9位,你移动0.001,应该显示当前移动值是小于0.001的。

轮廓误差监控的原因就是到当前停止位时,我没有读到应该读到的脉冲数量,所以报警了。

而自动优化实际测量的是你电机的状态,比如电流转矩值,这些值是你光栅尺给不了的,所以还是会移动且会停止