这么看来,这项目还真有点问题。

1、项目中G120不使用SD卡;就应该交给用户完整的TIA项目文档。包括全部的组态和PN网络配置。这样用户才能在模块更换后,重新配置网络的IP、子网、网关,设备名称等。

2、否则,应给用户的PLC、G120配置SD卡。这样才可以更换与硬件无关。只需插上原来的SD卡即可。不用给用户项目文档。


虽然G120是可以用别的调试软件来设置、调试的,但是,只要用原项目文档打开,联机就会提示:该驱动是用其他软件修改过的。