恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-19 07:04:27
3楼
计数器有0-1的跳变。
计数器执行前,先把所有输入条件取到手,再执行计数器。当计数值到达后,但计数器本次已执行完,复位条件要到下次再用了。
谢谢,所以用这种方式计时是可行的,对吗? 按照你说的原理,那么计数器C59,C60,C61,C62在程序中的先后位置也不一定要按照我那样排列也可以的吧?谢谢
请填写推广理由:
分享
只看
楼主