回复:西门子PLC带断电保持功能的那些事

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9104
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-19 19:33:37

12楼

展开查看
以下是引用kayome在2018-04-19 17:35:46的发言 >11楼

所言极是

但这也有问题,如何保证重新上电之前,机械的实际位置没有变化,如果不能保证,完全不如重新回原点安全


不过据说现在很多CNC都是使用增量型编码器加记忆芯片来做断电保持


以下是引用WWCWWC在2018-04-19 17:26:11的发言 >10楼:当设备运行过程突然...

引用10楼详细内容:

当设备运行过程突然断电时,没有这个或许你就需要将设备做回原点处理,有了这个后你再想想会怎样?


以下是引用kayome在2018-04-19 17:14:09的发言 >9楼:先赞一个,这....有...

引用9楼详细内容:

先赞一个,



这....有什么实际用处吗?经验有限,实在想不出来

你考虑的完全正确。

这个问题实际上是一个课题,而不是仅仅增加一个断电保持寄存器能够解决的。

还需机械、液压、气动等方面进行考量。