我现在用1200做的,柜门上有手动启停按钮、电位器;另外还有一个控制系统也可以远程发送启停命令,远程给定频率;柜门手自动转换开关来转换。
变频泵转换工频,再变频启动另一台水泵,我的步骤是:1、停止变频器;2、释放变频接触器;3、延时0.1秒;4、延时间时间到吸合工频接触器;5、吸合另一台得到启动命令的水泵的变频接触器;6、启动变频器。
我现在在想,譬如有4台水泵,都是同一台变频器驱动启动,切工频时变频器需要停止的时候用自由停车;而停止最后一台水泵的时候,变频器用斜坡停车,来避免水锤?有这个必要不?还是说停最后一台水泵的时候也同样用自由停车?如果不是必要,我就不想费事了。
我记得西门子变频器有OFF2停车,就是急停。PLC就可以用两个继电器来控制变频器,就可以做到分情况自由停车或者斜坡停车。
步骤3的那个延时0.1秒有没必要呢?是不是去掉,让工频接触器尽快吸合呢?