回复:G120 OFF2时 直流煞车 如何设置

Kobayashi_YEE

  • 帖子

    178
  • 精华

    2
  • 被关注

    22

论坛等级:侠士

注册时间:2017-07-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-20 10:55:53

3楼

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1397316&b_id=47&s_id=0&num=12#anch

K版你好 在跟你请教下

连结内文章的最后一篇

我看到你说直流制动是OFF2后才注入电流

我今天试了下

我的理解是

当我以正常的OFF1断开启动讯号后

直流制动的功能会在接收这个OFF1的讯号后自己启动OFF2

随后注入直流制动的电流作HOLDING


若我是想要将P844的OFF2设置给一个端子

当我这个DI断开信号后

变频器会启动OFF2

此时请问是否有没有办法设置启动直流制动?

我试着从P1230给一些跟OFF2相关的参数作为启动直流制动的信号

发现这样子的OFF2后都没有办法顺利启动制动

或是说这样子的OFF2后变频器就没有办法再对马达做任何的控制

还请各位前辈帮帮忙

感激不尽