是的,北雪说的对。要用OFF1或OFF3或外部故障来触发直流制动都可以。唯独不能用OFF2触发外部故障。至于直流制动时,内部触发了OFF2那是另外一回事。
为什么不能用OFF2触发直流制动呢?原因很简单,OFF2西门子定义为“安全关机”。所谓安全关机就是迅速断电。而直流制动过程,电机是不能断电的。所以,OFF2和直流制动两者是相抵触的。
个见,仅供参考。