恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-21 13:58:12
21楼
1楼主的意思是用变频器启动到第四台电机并工频运行后,需要停泵时将变频器再投入由变频器负责逐台停泵?如果是,斜坡停车肯定要好,避免水锤。
2 变频切换到工频时的延时是必有的,否则工频接触器触点极易粘连或工频回路空开跳闸。
1、切工频的过程需要停一次变频器,这个时候变频器是自由停车;假如4台泵都已经启动在运行了,那么停止的话,是先停止那三台工频泵,最后剩下一台变频器驱动的水泵在运行,如果这台水泵也要求停止,那么我想是不是斜坡停止最好?如果也是自由停车,会不会有水锤?
2、你说的有道理,那么这个延时设多少合适呢?就是变频器停止,然后变频接触器释放,延时多久,吸合工频接触器呢?
感谢!