刚刚看了你的程序,从报警号推断有两种报警的原因,第一种是从压力传感器过来的报警
从程序看:
M006: A #V_CW // Vorspanndruckueberwachung CW aktiv
AN #E_CW // Druckschalter, Vorspannung in Spannstellung CW
O
A #VCCW // Vorspanndruckueberwachung CCW ak
AN #ECCW // Druckschalter, Vorspannung in Spannstellung CCW
L S5T#2S
SD #Timer_Vorsp_n_err
A #STSP
A #Timer_Vorsp_n_err
S #FEHL // Fehler
A #FEHL // Fehler
R #DRIO // Druckwert in Ordnung
A #V_CW CW顺时针方向动作启动
AN #E_CW 顺时针方向到位,下面加入两秒延时,到期后置位 S #FEHL 。如果动作接通在两秒之内未到位触发报警。
外部对应点I28.0、I28.1、Q30.4、Q30.0。
通过硬件组态看应该是通过murr模块接入的信号。
外部对应的应该是IFM之类的压力仪表传感器,你可以手动将它们设定值调低看看,但要小心点设置过低会不会影响机床工作,从你说的阀体压力可以推断出故障现象原因,当阀体正常时有3.5v压力在工作时由于压力大,动作在两秒之内能完成,而阀体不好时只有3v电压,说明压力偏小直接导致两秒内无法完成动作触发报警。
这是个人猜测毕竟没有实物只能靠程序和经验判断。但思路没问题。
在FB56中能使#FEHL导通的有两条路径,M006和M011,在线监控了一下状态,感觉像是M011导通了。
这是M006报警前
这是M006报警后的状态
这是M011报警前的状态
这是M011报警后的状态