回复:S7-300的plc程序分析问题

子烟

  • 帖子

    385
  • 精华

    1
  • 被关注

    11

论坛等级:侠士

注册时间:2008-04-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-21 14:08:54

18楼

展开查看
以下是引用 杨家将我在2018-04-20 20:20:34的发言 >13楼

 刚刚看了你的程序,从报警号推断有两种报警的原因,第一种是从压力传感器过来的报警

 从程序看:

M006: A     #V_CW                       // Vorspanndruckueberwachung CW aktiv
           AN    #E_CW                       // Druckschalter, Vorspannung in Spannstellung CW
           O    
           A     #VCCW                       // Vorspanndruckueberwachung CCW ak
           AN    #ECCW                       // Druckschalter, Vorspannung in Spannstellung CCW
           L     S5T#2S
           SD    #Timer_Vorsp_n_err
           A     #STSP
           A     #Timer_Vorsp_n_err
           S     #FEHL                       // Fehler
           A     #FEHL                       // Fehler
           R     #DRIO                       // Druckwert in Ordnung

 

      A       #V_CW    CW顺时针方向动作启动
      AN    #E_CW           顺时针方向到位,下面加入两秒延时,到期后置位  S     #FEHL 。如果动作接通在两秒之内未到位触发报警。  


外部对应点I28.0、I28.1、Q30.4、Q30.0。  

 通过硬件组态看应该是通过murr模块接入的信号。

 

外部对应的应该是IFM之类的压力仪表传感器,你可以手动将它们设定值调低看看,但要小心点设置过低会不会影响机床工作,从你说的阀体压力可以推断出故障现象原因,当阀体正常时有3.5v压力在工作时由于压力大,动作在两秒之内能完成,而阀体不好时只有3v电压,说明压力偏小直接导致两秒内无法完成动作触发报警。

这是个人猜测毕竟没有实物只能靠程序和经验判断。但思路没问题。            

在FB56中能使#FEHL导通的有两条路径,M006和M011,在线监控了一下状态,感觉像是M011导通了。

这是M006报警前


这是M006报警后的状态


这是M011报警前的状态


这是M011报警后的状态