以下是引用青春的微笑在2018-04-16 07:37:31的发言 >11楼:回答的很详细,谢谢了。我们这边ABB ACS800变频器,进线690,多传系统,因自动化人员送电,送整流电时报母线过压,一分钟送了3次,过了两天整流报电流不平衡故障,测量第二个整流模块IGBT阻值(1.6M)比其它低2/3,怀疑频繁上电对它造成影响了
以下是引用kdrjl在2018-04-14 17:04:47的发言 >10楼:以西门子变频器为例...

引用10楼详细内容:

以西门子变频器为例来说楼主的问题。


首先,变频器的输入不应该经常的断电和上电操作。特别是刚断电马上上电的操作,时间间隔特别短。这个西门子的变频器在G和S系列,现在都设置保护了。断电后马上合闸是合不上的。要等若干秒以后再操作合闸才能合上。


再说频繁断电和上电的问题,主要压力来自于预充电,因为预充电电路的设计是比较极端的,第一考虑预充电的时间尽可能短,第二考虑预充电后预充电电阻是被主电路旁路的,所以基于这两点原因,预充电回路的元器件,设计选择是短时工作。没有考虑他的连续工作状态。元件功率选型比较小。这也是为节约成本。由此,如果变频器频繁合闸和拉闸,相当于预充电回路处于连续工作状态,热积累导致元器件损坏就是必然。


电容器自身的充放电次数是有寿命限制的,就像机械触点开关动作的寿命一样,有次数限制。频繁拉闸合闸,对电容器的使用寿命有影响。这个大家都知道。只不过,因为它的寿命相对比较长,这种频繁拉合闸折寿仅仅是当前短期行为,对变频器长远的损害不明显。仅此而已。就像人的健康,不良的生活习惯会折寿,但正当年的人谁会在乎呢?因为不知道以后的结果,所以当前的不良状态对以后的影响不予考虑。用变频器亦如此。这是观念问题。

送电怎么会过电压?这个原理上讲不通的。即便是多机传动的共母线系统。除非有负载反向直流母线充电,否则过压问题还是有别的情况,难道说输入电压很高吗?这个要检查的。或者由具体电路的结构再分析一下,为什么会出现送电过电压。把问题搞明白,然后再送电。这样比较稳妥哈。


关于整流部分的元器件损坏,与送电时电流冲击有关,如果像兵版所述,ABB的变频器直流母线有电抗器,那缓冲电流的作用是明显了,但dv/dt的问题更严重了。电压的突变对元器件也是一种威胁哈。


所以,出现问题以后,一定要根据具体的电路结构,和元器件的损坏状态,去分析它的可能性,以此加以防范、杜绝哈。