回复:G120共直流母线快熔的选型问题

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-04-21 21:38:54

8楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-04-21 21:02:06的发言 >7楼

图纸的尺寸改过来了。不要太小了,太小看不清楚。当然也不用太大,一般的传上来的原图尺寸,1024*768就可以。


你这么接线问题。快熔没必要2个,有一个即可。注意说的是快熔,不是普通的保险。


这么接主要是保护共直流母线的各逆变器单元元件。与制动电阻无关。而且制动电阻不怕短时的大电流。制动电阻烧坏都是电阻选择的不合适导致的。把功率选小了。你可以在现基础上电阻值不变,加大一倍的电阻功率,试试看?就不会烧了吧?制动电阻阻值西门子的变频器都有推荐,而制动功率的推荐,都是有条件的,就是制动周期很长,制动短,间歇长。你如果连续制动,电阻就会产生热积累了。需要把电阻的功率加大,或通过风冷降温来解决。


制动电阻说白了,就是电炉子,你长时间的干烧电炉子,也是不行的哈。

电炉子 这个形容好。


我觉得烧制动电阻的原因是电阻的选型有问题,楼主不妨对实际的实物进行一下检验是不是与图纸的设计匹配?


是否考虑加大电阻的功率?我觉得快熔与烧制动电阻好像关系不大。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl