1、切工频的过程需要停一次变频器,这个时候变频器是自由停车;假如4台泵都已经启动在运行了,那么停止的话,是先停止那三台工频泵,最后剩下一台变频器驱动的水泵在运行,如果这台水泵也要求停止,那么我想是不是斜坡停止最好?如果也是自由停车,会不会有水锤?
2、你说的有道理,那么这个延时设多少合适呢?就是变频器停止,然后变频接触器释放,延时多久,吸合工频接触器呢?
感谢!
1 变频器控制的那台泵停止时使用斜坡停车能有效消除停泵时产生的水锤,应该采用; 在我们现场,没使用变频器,采用的是在管道上安装止回阀来消除水锤,你可了解一下现场管道上的配置;
2采用延时时间的目的是等待电机消磁,电机功率大,消磁时间就长,可按0.00955xIn/I0/Sn计算(公式来自马小亮老师编著的书)In:额定电流I0:空载电流 Sn额定转差率。