tia portal升级的烦恼

859

4

2018-04-22 10:58:00

tia portal从V10.5到V15升级的过程中,我们的产品一直在使用S7-1200。现场运行的S7-1200中,有各种型号不同版本的CPU和采用不同版本tia portal编辑的程序。

上周一台现场运行的设备出了问题,应用户要求到现场处理问题。由于担心现场设备CPU中的程序和原始程序可能不同,打算上传CPU中的程序进行监控以便查找问题。当时带的笔记本中有v12、v13、v14、v15,而这台设备是在2013年投产的,于是就用较早的版本v12上传,在线上传过程中提示版本不兼容无法上传,查看原始程序发现后缀为ap11,应该是v11版本的portal编辑的,于是马上安装v11版本的portal软件并升级到sp2,之后在线上传程序的过程中仍然提示有问题无法上传。

静下心来仔细查看现场硬件配置,CPU型号为6ES7 214-1BG31-0XB0,固件V3.0,Profibus-DP主站模块为6GK7 243-5DX30-0XE0,固件V1.0,再看protal v11sp2版本的硬件目录中并没有这两个型号的硬件,于是查找原始资料找到这两个的HSP,安装支持包后上传程序一切正常。监控程序后问题处理的也很顺利。

tia portal升级过程中高版本打开低版本编辑的程序需要逐级升级,无法越级升级并打开,高版本的软件无法上传低版本软件编辑的程序,给现场维护确实带来不便,希望西门子软件开发人员能亲身体验一下,以便对后续的升级进行改进。