恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-22 15:08:05
11楼
谢谢 Kdrjl 只要接线没有问题我就可以去试了。你说的电阻的功率小了。你说的电阻的功率小了。我都在以前的基础上加了2倍了。还是会烧制动电阻。刚开始我没有共直流母线。只是在制动电阻经常烧的情况下。才想到要共直流母线的方案。还有我顺便问下。如果用PM250功率单元的话是不是就不要加制动电阻。它可以把产生的电压返回到进线部分。
哈哈,当然可以了。PM250是西门子在G系列里一款向电网反馈的模块,它是把整流回馈电源模块与电机模块做在一起的,是单传的电网反馈型四象限系统。
你如果用这个,系统结构变得很简练,而且体积很小。没有直流母线输出,就是交流电源输入和电机输出端子。输入端的附件好像什么都不让加,直接就是开关连电网。不过,PM250的订货周期够长,这款变频器国内用的少,所以分销商谁都不备货,导致订货只能从欧洲工厂发货。周期一般是12个星期以上。
你能不能共享一下烧电阻的这个系统的数据?比如说,变频器的功率?电机的功率?制动电阻的总阻值?功率?这样,可以进一步的交流,好吗?