恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-22 20:52:57
1楼
唉,S120是一个多么好的传动控制系统呀。如果出现问题,不知道是怎么回事,那是你还没有认识它,了解它。不管啥问题,它实际都是能告诉你现在的基本状态的。不是整流启动没反应吗?也不报错?那就是没事呗。只要不出现Fxxxx,就是正常状态。启动没反应,那是启动条件不具备。
教你一招儿:出现这种状态,启动没反应,也不报错。就看参数r0002,它的值是多少?然后查手册是怎么说的。指向非常的明确。注意整流的问题。看整流的r2,驱动的问题,看驱动的r2,他们都有自己的r2参数。不要张冠李戴了呦。