有感S120的故障码:F31117.

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

有感S120的故障码:F31117.

23889

35

2018-04-22 20:55:51

star star star star

都故障了还有感呀?确实有感。


事情描述如下:


有一台S120的驱动设备,是给无人机的驱动做性能试验的。在家里都空载运行过了,拉到现场调试,一上电还没转,就报F31117.我没去现场,电话从现场打来的,告诉我,上电以后电机没转,只是启动了,就报F31117。我查了一下故障列表,这个故障是编码器的极性错误。于是回电话,告诉他们将电机引线的任意两颗互换连接即可。片刻回电话说,电机线换相了,故障依旧。


哦?我很奇怪,这是怎么回事?另外又想,电机不转,变频器怎么会知道编码器信号极性反了?怪了?于是我告诉他们用无编码器先把电机转起来,然后查编码器的信号。几个小时以后,去现场的人都回来了,告诉我,查到问题了,编码器信号电缆的一个接头座,有一个线头在运输中震掉了。重新焊好,问题解决。


至此,让我颇有感慨。S120可以预知编码器信号的正确与否,不等电机运行,就先将其封锁,并发出故障代码。第一,聪明;第二,安全。


所以,用S120让人能很放心,很安心。因为它的故障保护真的是太智能了。安全感满满呦。