在这件事其实告诉我,S120的F31117故障,如果是电机刚一转报出的故障,那是信号极性反了的问题;如果电机还没转,直接报这个故障,锁住了。那就快去查编码器的信号电缆吧,应该有不通的地方。或接错线的地方了。


应该是这样吧?