回复:S120运行一段时间了,现在机旁控制,整流没反应,面板也没报故障,什么原因啊

果勉

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2013-12-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-23 00:09:12

2楼

多谢版主,问题解决了,想想真是好笑,这项目我是半路接手的,S120以前没接触过,趁着现在不调试先前看了一些资料,问题是这样的,变频器分手自动启,中午现场来电话说变频器手动启不了,经了解现场工人手动启过一回,然后动了现场的保护开关,导致变频器急停,再动时发现启不了,问现场保护开关复位了吗,复位了,变频器按复位了,复位了,去现场一看,打整流没反应,也不报故障,在线发现整流的输入灯是亮的,但是就是没反应,以前预充电电阻烧过一回,怀疑还是这个问题,一量没烧,只知道预充电接触器没吸合,量线圈电压感觉也是正常的,重新下了一边程序还是不行,没辙了,回去一边联系西门子搞售后,一边找问题,因为工人打到整流就马上打逆变了,公司人说有没有可能它自己保护自锁了,让断电几个小时再去看看,下午一去还是不行,领导说这也确实不知道什么问题,联系西门子售后吧,晚上又看了资料,启动整流的功能图,越看越觉得变频器没问题,没报故障就没问题,但为什么启不了,是不是我故障根本没复位,我虽然按了故障复位按钮,但我没在线监控它,说不定它是坏的根本没复位呢,说实话我觉得如果把西门子的请过来了最后发现不是变频器坏了,而是一些简单的问题的话,真是很丢脸,看完准备明天去现场试试,打热线问问,结果刚准备睡了,业主打电话说解决了(业主有人以前调过S120),靠,什么情况,跑过去一问,说把接变频器急停的常闭触点改为常开触点就好了,打电话问业主的人说看你们的变频器参数是这么设的,奇怪,那变频器以前是怎么运行的,与同事讨论半天(说实在话,都是硬件很懂,S120也就我知道一点)最后发现PLC的急停输出继电器一直是亮的,也就是说这个接变频器的急停信号原先是常开的,业主改了就变常闭了,会不会它本身就是要这么设置,如果按业主这么改的话他们晚上作业把故障给复位了,也就是把急停复位的话,到时还是启不了,相通了,我去中控看程序,经理他们去现场,发现急停命令的确是一直存在,而现场保护开关一直动作没有复位,改完了也就正常了。这个问题其实还是我对S120不熟,变频器的急停正常是常闭的,我以为是常开的,发现急停继电器动作了也没多想,唉还是得多学啊,马上又要调一台,虽说前同事参数已经调好了,但还是感觉不轻松,其实我们的功能很简单就是启停,主要看重的是能量回馈,启停也不用通讯控制,手册看了不少,但觉得参数要设完全还是有点没谱,明明感觉要用的功能很简单,就是找不到完整的参数。