恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-23 07:54:37
11楼
此题有点意思。楼主怀疑是导轨不平整,导致编码器信号抖动,而其他人看法不一。那么需要如何来确认这个问题呢?
楼主的图,横坐标的单位都没有?光给一个波形的形状,也不知道是一个什么频段的问题。确实就不好说了。别人都是蒙着来,只有楼主知道实际情况了。
也不知道楼主的这个系统,是几轴的同步驱动?6楼的点评值得参考。问题到底出在何处?不要打错了“狗头”呦。
K版主你好,我们的这个S120驱动是用在天车行走的,由于我们的钢结构大梁平行度的偏差,从东往西112米差了有5个cm,尤其在东面轮子只压了一半导轨,也正是在这一段(10米处)出问题,其他地方正常。
精华帖版主置评:封精。主要是这贴能把自己的问题通过图形,展示共享。有利于大家点评和交流。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主