回复:关于200smart PLC调用modbus rtu通讯轮询时的问题

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9106
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-23 08:56:33

2楼

展开查看
以下是引用燕藏锋西门在2018-04-22 21:53:14的发言 >1楼:有时一些匪夷所思的问题,换个网络程序段也许就不一样。确实是的。很多时候,某个网络在前或者在后有很大影响,因为plc的程序扫描机制。

这个问题并非是匪夷所思的,主要是因为modbus rtu通讯的完成位标记Done位与特殊标志位SM0.0的特性在此处相同。

另外,错误的应用了上升沿。如果取消启动modbus rtu通讯的启动V1.3的上升沿,轮询可以实现。

也可以用其它控制位,替代V1.0来确定轮询也是可以的。