这么做的目的是什么?

其实是可以这么编程的。

同一个扫描周期内,在这个NETWORK之后的I0.0,其状态不再由外部输入决定,而是取决于M0.0

但这并不会改变I0.0所连接的点的状态,也不会改变I0.0的指示灯的状态。

如果PLC在使用过程当中出现某个输入点损坏,把信号接入备用点时,我会在OB1的最开始写如下指令

LD I1.0   //备用点

= I0.0  //损坏的点

这样,将损坏的点转移到备用点,而不需要修改程序当中每条用到I0.0的指令