恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-23 13:32:28
3楼
这么做的目的是什么?
其实是可以这么编程的。
同一个扫描周期内,在这个NETWORK之后的I0.0,其状态不再由外部输入决定,而是取决于M0.0
但这并不会改变I0.0所连接的点的状态,也不会改变I0.0的指示灯的状态。
如果PLC在使用过程当中出现某个输入点损坏,把信号接入备用点时,我会在OB1的最开始写如下指令
LD I1.0 //备用点
= I0.0 //损坏的点
这样,将损坏的点转移到备用点,而不需要修改程序当中每条用到I0.0的指令
请填写推广理由:
分享
只看
楼主