现场有三台SLM整流模块(配置和以前的设备配置相同),55KW。进线电压用万用表量在白天375~390V间吧,但直流母线电压r70低时只有500V,最高也刚过520V(电机运行,电机去使能都一样低)。晚上到清晨有时会报F6200,F30003故障。使用离线trace,又没能记录当时的电压。有谁清楚现在的母线电压为什么偏低?是有功系数吗?与电源频率有无关系?
1。按照一般计算母线电压=380X√2×cosa,不会产生这么低的母线电压。
2。按照另一个公式母线电压=380X1.35×cosa。产生的结果和现在的母线电压接近。
以前我看r70普遍在530V以上,所以比较认同第一种计算方法。
//*********20190503**********//>
这个问题最近的解决办法是把国产电抗器更换成了西门子的电抗器,问题没再出现。多个厂家,包括国外的项目凡遇到类似F6200的问题(不是因掉电或者整流模块温度高等造成的F6200)更换西门子的电抗后电压问题都得到解决;
标注额定工作50HZ的国产电抗器工作在60HZ的电源中,电柜内断路器电压虚高的问题在更换电抗后正常。至于为什么电压高,配电箱内电压不高,我现在只是自己的推论。
整流正常后电机不加使能直流电压400V *1.35;电机加使能后直流电压400*1.32 V (SLM ,伺服模式)
//************20190503//<