回复:PLC报错:用户程序校验和错误

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-04-24 09:19:58

6楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-04-23 16:57:37的发言 >5楼

校验错误一般指通讯数据出错,可能的原因为通讯线路存在短路、开路性故障;通讯受外部干扰引起的数据错误。

检查从通讯连接的硬件开始,包含接地、等电位连接等项目。

以下是引用沙鲁在2018-04-23 16:39:10的发言 >:这个报错的含义是哪...

引用详细内容:

这个报错的含义是哪部分出的错那?

出了错就直接硬件报灯了?怎么能预防硬件报红那?

通讯错误和程序校验错是两回事。存储在CPU内存中的程序被破坏了,需要重新下载程序,断电重启才可以。

前几天就干过这样的事,使用运行时编辑功能,可能是把上升沿的编号弄错了,重复使用了,下载后就出现了程序校验错误