恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-04-24 09:41:15
7楼
通讯错误和程序校验错是两回事。存储在CPU内存中的程序被破坏了,需要重新下载程序,断电重启才可以。
前几天就干过这样的事,使用运行时编辑功能,可能是把上升沿的编号弄错了,重复使用了,下载后就出现了程序校验错误
大侠,当时我没在现场,只是让同事把PLC重启一下(拨码复位一下),就正常使用了。现在运行一直正常。
一。没有人动,已经运行有年头了,能出现程序被破坏吗?
二。如果说是程序被破坏了,我并没有重新下载程序,而是复位了一下,能是程序被破坏了吗?需要重新下载吗?
三。可以不可以理解为,是PLC硬件自身问题那?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主