本菜鸟在某项目,用igs(OPC)在某devices下建立20个DB布尔点。 1-8号DB点可一直被正常读取数据,9-20均无法采集OPC显示为星号。 解决第一次:删除19、20号DB点1-18可被正常采集,恢复19、20后9-20均无法采集。 解决第二次:在PLC程序中将19、20号点值由原先的DB点MOV给M点此时 1-18采集DB点19、20采集M点,20个点的数值均可被读取。 问题虽然解决,但不明白为什么20个点均为DB点时会出现无法采集的情况(其他devices下900多个点都能正常采集),是否存在PLC这边标签或梯形图,导致这个现象的可能性,取M点后为什么又恢复了。 OPC无重复采同一点值情况,已确认。