还是一个字我们设备维护人员懒,工作不严谨造成的,废弃的电缆应该抽出来,不和正常电缆在一起。
引用2楼详细内容:
对于通讯故障,可排查的范围较大,在实际操作过程中决不能够放过一点“蛛丝马迹”。
刚刚前几天,也排除过一起回路漏电问题,这个回路漏电是间隙性的,出现时,系统电源下降使系统工作异常。有时候几天来一次,有时候一个班次来一次。
处理比较化时间,分回路,分段在线监控电流状况。最后发现是一条已经被废弃了的控制电缆,由于在做废弃处理时,没有及时拉掉电缆,且没有做好绝缘包扎,控制电缆的另一端与设备金属外壳有间隙性接触的可能。哎,不规范的操作总一定会埋下故障的隐患的!
是的。
队伍中总有那些人,贪图一时之“方便”,随心所欲的工作造成的。