回复:S120的驱动器出现F31115报警,原因是导轨平行度不好,但是导轨是装在钢结构厂房上的,钢结构无法调整,有好办法吗。

渔明锅红

  • 帖子

    2054
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-04-24 15:14:23

15楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-04-23 21:57:39的发言 >14楼

你这个图我看了,我认为问题不大。有一个参数P1441,你设置的是多少呢?把它设置为40ms看看效果如何?


从图的横坐标时间轴看,波形的毛刺频率很高,40ms的滤波应该能把振幅削平了吧?可以试试看。


F31115是编码器脉冲的振幅超了。要是能用示波器看一下整个行程中编码器信号在各段的脉冲波形,做一个分析就好了。


另外这个故障也可以通过P491 = 1化解。就是出现故障,变成了无编码器运行。

以下是引用渔明鱼工在2018-04-23 07:54:37的发言 >:K版主你好,我们的...

引用详细内容:

K版主你好,我们的这个S120驱动是用在天车行走的,由于我们的钢结构大梁平行度的偏差,从东往西112米差了有5个cm,尤其在东面轮子只压了一半导轨,也正是在这一段(10米处)出问题,其他地方正常。





P1441原值是30ms,现在我根据你的建议改到40ms了,此故障出现次数不多,到时我查一下故障记录,跟踪一下情况吧!有空我记录一下波形。