回复:S120的驱动器出现F31115报警,原因是导轨平行度不好,但是导轨是装在钢结构厂房上的,钢结构无法调整,有好办法吗。

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-24 15:56:13

16楼

 我觉得滤波时间还可以大一点,还有设置100ms的,那样似乎对速度调整没什么参考了,但速度稳定。

 

兵版的那个关于编码器的质量的影响我觉得还是可能,比如轧钢行业很少用那些精致的小的编码器,一般都是那种体积大,看起来很壮实的重型编码器,它体积大大,各个原件用的都比较厚实,一点点的震动根本没有问题,,库伯勒还有林德的重型编码器我都用过,我觉得质量还有重量都杠杠的,,

 

软连接用过,效果也不错。。

 

 

Thank you for the support.