回复:换一种“思路”处理模拟量输入干扰问题(完)

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9103
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-04-24 17:29:07

4楼

展开查看
以下是引用kayome在2018-04-24 17:00:10的发言 >3楼

 赞一个

改造和写帖子的思路都很清晰

贴子是通过整理的,过程中一定会遇到N个问题,只是有一些问题太弱智了,没有写上。

人在工作中难免会遇到N多种问题,但是,作为一名从业人员,从来都没有胆怯过(惧怕解决不了问题),所谓“兵来将挡,水来土堰”。平时,需要积累大量的硬件知识,才能从容不迫地应付各种异常问题。

真如该贴上写的那样,在增加模块时,出现的背板U型连接器接触问题,本不应该在此改正项目中出现,但是,这个是真实的过程,所以,才有替换各种模块版本的测试,到SM338模块报警SF,检查确认后为传感器屏蔽层没有接地的原因。

改造项目中之所以这样写,我是想给一个刚刚入门的有一种参考,对照自己,如果这个问题碰到刚刚入门的,不知道又要经过多少个不眠之夜,仅以这篇短文,给可能需要人做一些参考是最终目的。